土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教satwe中剪力墙约束边缘构件的问题

请教satwe中剪力墙约束边缘构件的问题

发布于:2004-10-22 22:13:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人最近正在做一幢小高层住宅,十一层,短肢剪力墙结构。
我采用了satwe2004.3月的版本进行了计算,并用satwe生成了剪力墙的
约束边缘构件,结果发现约束边缘构件的主筋并不满足高规7.2.16的1%的规定,
同时箍筋也不满足最小为8@150的规定。
我不知道是那个方面出了问题,想请教各位做过此类工程的高人指点一二。
还有约束边缘构件的箍筋的最小配筋率在哪里可以查到。
高规上只有构造边缘构件的

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 沙发
    我们一般常规的做法是手工进行边缘构件的计算!
    2005-10-27 17:52:27

    回复 举报
    赞同0
  • linnaxy
    linnaxy 板凳
    楼主是否理解错误呢?这里的1%指的应该是二级抗震设计时,约束边缘构件纵向钢筋最小截面面积吧
    2005-10-26 22:53:26

    回复 举报
    赞同0