这个小医院需要做报警吗?
这个小医院需要做报警吗?
一个区级医院综合楼,6层,有病房、手术、门诊等。病房床位不超过60个,每层700平方。地下室1200平方,有排烟风机和高低压配电房以及消防泵房。总建筑面积共5000多平方,需要做火灾自动报警系统吗?
由于床位数未达到规范要求。而又不是疗养院的病房楼,所以大过3000也没问题。所以感到疑惑,需要做报警否?
发布于
2007-08-03 11:33:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yesjack
如果这么小面积和床位都要做,那么规范上写的面积和床位要求是干吗用的呢???请帮忙解释一下。
另外非1,2级防火建筑,风机房和高低压配电房等需要做探测器吗?
2007-08-04 10:10:04
来自 PC
评论
举报
wj98329
当然要做。人员密集,而且要与烟机联动。
2007-08-04 09:10:04
来自 PC
评论
举报