我公司新上一台箱变,生产车间有功总共836,无功660,变压器容量1000KVA,无功补偿300Kvar.但补偿柜一投入自动,补偿电容全部打开,仪表上的功率因数由0.78增加到0.81就不再增加了。这是何原因造成的。如果高压过来的功率因数达不到要求是否对此有影响请注意不要重复发贴,一但发现重复,请立刻说明,否则看起来很辛苦。