厂房面积5000平方米!高10米!
1。钣金车间
2。支架车间
3。组装车间
这样的厂房算几类厂房??/要做考虑什么消防措施!!!!
实际上是做发泡车间!!!做电子的车间!!
对我出图有什么影响,我要做什么文字说明才可以避免责任??

全部回答(5 )

  • rencom886@co163
    以下是引用ziliaoshi_1在2007-08-03 15:45:51.0发表的内容:
    我看了半天终于明白楼主的意思了:是不是虽然业主提供的资料说是钣金车间、支架车间 、组装车间 但实际上是做发泡车间、做电子的车间。从字面意思看,前面的三个车间是丁类或戊类,一般可以不设消防自动报警的,最多只要设消火栓就可以了。但是如果按照电子车间、发泡车间肯定不行,特别是发泡车间,说不定是高火灾危险等级的。
    建议楼主要求业主提供说明厂房用途和主要可燃物存放的书面资料,一定要是正式资料,盖上公章的那种,然后你按照提供的资料按照规范设计就好,至于提供资料的真实准确性,作为设计人员是无法控制的,按照有关规定,改变用途要重新报规划批准的,业主擅自修改是违法的,你自己按照提供的资料,按照规定设计了,也找不到你的责任。




    楼上够专业的,佩服
    2007-08-04 11:34:04 来自 PC 评论 举报
  • ziliaoshi_1
    2007-08-03 15:45:03 来自 PC 评论 举报
加载更多