土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冲击电流的算法

冲击电流的算法

发布于:2004-10-22 16:04:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV配电柜中 经常碰到冲击电流,,但冲击电流和额定电流的关系是怎么个 比例,还是和因电动机关系,那么计算公式是 怎样的 ?这样我们选用断路器的 开断电流就方便了 !请指教

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    断路器除躲过电动机的尖峰电流外,其遮断容量要大于该电动机的末端短路电流;如此才可以保护电动机及其线路
    2004-10-27 22:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • liujunren729
    liujunren729 板凳
    我计算了一下和您的数值查不多,为14.8-20.6的区间,感谢您的指导!
    2004-10-27 16:11:27

    回复 举报
    赞同0