发布于:2004-10-22 15:36:22
来自:电气工程/电气资料库
[复制转发]
为什么10KV变压器的中性点接地电阻,100KVA以上的要求4欧以下,100KVA以下的要求小于10欧,这两个电阻值是计算出来的,还是实验出来的?重复接地分别要求为10欧和30欧?
有一个315KVA出线的低压系统,除变压器中性点接地外(电阻为13欧),另在各支线末端都安装了重复接地,电阻分别为1.5欧、100欧、2.3欧和21欧,有一天变压器一支零线烧断,该零线上有两组较好的重复接地,但该支线仍然烧坏了很多家用电器,测量用户端相电压有330V左右,请教各位是什么原因?
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句-
sm_yc
沙发
应该是N线与变压器中性点断开后和相线有短路情况存在(导致三相负载极度不平衡),不然
2009-03-11 21:53:11
赞同0
-
hzjok1234
板凳
N线的阻抗在毫欧级上,其负载中性点不平衡电压是N线电流在N线阻抗上的压降,其值很小,即使三相负荷严重不平衡,也足以将负载中性点电位钳制在电源中性点电位上.
2009-01-17 08:12:17
赞同0
加载更多不会测量出这么高的电压。
不知对否?
回复 举报