3.6kV 300kW电动机设计院将速断整定为50A-0.1s合理吗?请教一下定值如何计算,现在是老出现跳闸,用户老找我们麻烦。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • eezyz
    eezyz 沙发
    好文章,长见识了。学习学习。
    2008-11-08 15:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • liujiefeng
    liujiefeng 板凳
    就是日本电机,客户反馈信息有误,是上一级出线柜整定有问题。
    电机起动时电流约300A。
    非常感谢winwu、lingxuct、qbw4607的回复!