土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大侠,本人诚心请教

各位大侠,本人诚心请教

发布于:2007-08-02 22:41:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当框架剪力墙结构,剪力墙部分承担的倾覆弯矩小于50%时,这时候的结构体系是按框架剪力墙计算还是按照框架计算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hongweizz
    hongweizz 沙发
    .....进行对于8.13的补充 其最大适用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加...比较同意上楼说法
    2007-08-03 09:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    按《高规》8.1.3条的规定:结构体系应该还是按框剪计算,只不过框架部分的抗震等级、框架柱的轴压比应该按框架结构考虑.个人觉得既然要做成框剪结构,最好在适当的地方再增加些剪力墙,好让剪力墙部分承担的倾覆弯矩大于50%.
    2007-08-02 22:59:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高层结构问题

32层框架剪力墙高层,在X方向风荷载作用下位移角为1/900,但是其他指标均正常,最大位移比不超过1.4,这样的体系可否?