土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教进口变压器的问题

请教进口变压器的问题

发布于:2007-08-02 22:34:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我在<10kV配电设计手册>看到这样一句话,"核对进口型式变压器中性点的绝缘水平是否满足电网要求",请教什么是中性点的绝缘水平??其要求又是怎样??
  • lbf568123
    lbf568123 沙发
    回楼主:
    中国10kV系统为不接地系统,对于高压Y型联接时,中性点对地绝缘水平也是按10kV设计的;
    而国外10kV系统情况可能不一样,可能为中性点接地系统,中性点对地绝缘可能达不到10kV水平;
    这时对于进口变压器10kV侧Y接的中性点对地绝缘是否能达到10kV水平要进行核对.
    2007-08-03 11:36:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

目前电厂中变压器是怎么放置的?

在火电厂中对于给低压房供电的变压器,是用箱式变压器呢还是有单独的变压器房间?还是放置在什么地方呢?望熟悉的师傅告知。

回帖成功

经验值 +10