以前做设计时,照明开关一般都选择C65N型号的,看到一个项目选择照明开关用DPN的,不知道有什么区别,是否可以选择DPN的呢??

全部回答(15 )

  • 岛泉
    DPN/1P+N 21.4元/台 接线空间较小.
    C65N/1P额定电流相同的开关 如 16A 25.7元/台 两者相差不多.
    2008-07-24 16:05:24 来自 PC 评论 举报
  • cf8980
    1P+N在检修断电源时能完全切开电源,更安全(尤其在建筑接地不好,零线多少带点电等情况时). 用在照明上是比较好的. 3P+N注意慎用. 尤其为电子设备配电时.