基于目前工地现场出现的结构问题,小弟有些不明白,请大家帮忙研讨一下,在此先谢谢了,大家一起学习进步哈。情况大致如下:
某医院大楼,框架剪力墙结构。在浇筑标准层砼时,砼标号是C30,采用地泵输送方式。在浇筑过程中,由于商混站供应断断续续,基本上不能保证砼的连续浇筑,最长时间已经超过了2个小时。加上操作地泵的操作工责任心不墙,在操作过程中疏忽大意,在用地泵输送过程中忘记了开启搅拌系统,使泵车的料斗下面的砼没得到及时的搅拌,长时间的沉淀,砼出现初凝,导致泵车的S管被堵,造成砼不能正常送出。当发现这种情况时,赶紧派人清理泵管,在清理泵管的同时,却忽略了施工缝的留设。以致造成板面上局部地方有残留的砼,最重要的是在一道主梁的约三分之一处留有一块砼,厚度为梁高的三分之二,请问遇见这种情况,从结构安全方面考虑,该怎样处理这种特殊情况,大家一起研讨一下,可能写的不是很详细,谢谢大家了。小弟希望在这里学到一些有用的东东。

1186057698205.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nt-lct
    nt-lct 沙发
    照理说是在1/3处对结构影响不是太大,最好是把砼清掉再浇筑了。
    2007-08-05 13:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • hongweizz
    hongweizz 板凳
    凿掉需要的费用?加固需要的费用?这是个问题...但是不想让甲方知道..出问题后会有麻烦的..谁都跑不了.