规范有对管道埋深做出较详细的表述!但是我还是有点疑问!!
4.3.2 小区干道和小区组团道路下的管道,覆土深度不宜小于0.7m.
我认为对于200的雨水管那么其管底埋深应为0.9m了!!可是很多设计都是0.6m!
我不知道大家是怎么解决这个问题的!希望得到多方面的指教,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liuweihao1986
    liuweihao1986 沙发
    小弟在这儿有个问题 那就是在满足冰冻线时是全部埋在冰冻线以下,还是在冰冻线以上0.15米啊。在做泵站的时候规范上可是说的管道要埋在冰冻线以下啊。但是管网上是在冰冻线以上0.15米啊。
    还有一个就是,在泵站输水管中的经济流速要根据那个定啊?
    2008-06-20 13:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • 水锤
    水锤 板凳
    对雨水管埋深,我一般把握如下原则:
    1.满足冻土深度要求
    2.满足管材承载力要求,防止外力破坏.
    3.满足市政管接入要求,这点很重要,避免增加雨水提升措施
    4.综合考虑其它专业管线,是否有冲突。如尽量减少雨污交叉
    5.有无其它特殊要求,如室外园林环境可能不允许你横穿
    6.特殊环境:如渗透盲沟排水和体育场地排水,可参照给排水技术措施
    2007-09-21 15:45:21