土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于空调器的冷量和热量有什么用处

关于空调器的冷量和热量有什么用处

发布于:2012-11-26 11:46:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我没做过设计,想问下空调器的热量是为了达到什么效果?冷量是不是为了消除房间的冷负荷
然后就是对于一个设计 初次拿到手的时候 因为夏季跟冬季都有干球和湿球温度 这个到底选择哪一个?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iwuchen
    iwuchen 沙发
    最主要还是得满足现场的生产要求,和员工的健康要求,本身对洁净度影响倒不是太大
    2012-11-30 12:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • 安然若风
    安然若风 板凳
    冷量就是空调机组的制冷能力,冷量大于冷负荷。冬季夏季当然要分开计算了,制冷量和制热量不一样的,要分别算。干球温度和湿球温度合起来能在焓湿图上确定空气的状态点,两者都需要
    2012-11-26 12:41:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室的换气次数计算出的风量是新风还是总的送风量?

设计资料提出,洁净室的换气次数(以百万级为例)为15~20次每小时。若一个洁净房间为100平,高3米,人员为10人。那么按照人员新风=40*10=400CMH,按照换气次数则为20*100*3=6000CMH。这两个数据差别很大,请指点换气次数计算的数据即6000CMH是新风量还是总送风量(新风+回风)。我的理解如下1、如是全新风系统,则换气次数计算的数据是新风量也即是送风量,毫无疑问。2、若是新风+回风系统,则新风由人员或者渗透+排风确定,假如以人员新风计算,即新风400CMH,那么总的送风为6000CMH,回风为5600CMH,400的风量为排风和渗透排风之和。

回帖成功

经验值 +10