关于低压配电设计规范GB50054-2011中 6.2.8的理解

发布于:2012-11-26 11:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家怎么理解这条规范条文?
我的道行不够,看不懂它要表达什么意思??

我的问题:两根电力电缆并联敷设时,应该设置短路保护装置(且当断路器)。
1、在电缆穿钢管且敷设走廊没有易燃物,两根电缆就可以用一个断路器(这个断路器是保护两根电缆呢还是只保护其中一根?)
2、当电缆没有穿管或敷设走廊有易燃物,两根电缆应分别装设断路器。有什么意义啊??我也看到条文解释了。
原文如下:
本条第二款、第三款的规定是考虑了并联导体中任一导线在线路中间发生短路时,故障电流从其余并联导体的两端流至故障点的情况。
那位大师 解释下。。。用通俗易通的 表述!!!!

先谢谢啦!!

1.jpg