土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基桩头设计标高与场平标高关系问题请教

桩基桩头设计标高与场平标高关系问题请教

发布于:2012-11-26 10:57:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位同仁,本人无桩基施工经验,现有一问题继续请教。拟建场地场平标高+19.80m,设计桩头标高+21m。请问在场地不继续回填抬高的情况下,管桩能否进行施工?还请教一个问题,试桩是在大批量管桩施工前进行还是在管桩施工完后进行,若我的说法不对,请问下试桩的是在哪道工序前进行?谢谢各位了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • han198868
    han198868 沙发
    完全可以啊,下方钢筋笼的时候按照设计钢筋笼底下放,灌注混凝土的时候灌注到现有高程下几十公分处,保证桩顶混凝土质量就好,然后达到强度之后将桩顶混凝土清理干净然后凿毛,接立柱模板接桩,继续灌注混凝土直到达到设计标高。
    2012-12-01 08:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • 二八四六
    二八四六 板凳
    1、试桩在工程桩之前进行,其一验证地基情况是否与勘探相符,承载力是否满足设计要求;其二试桩后可进行配桩,减少浪费。
    2、场地标高不需要回填土,如桩头(进入承台的桩顶标高)低于设计标高,可以接桩。如接桩长度过短,可以降承台。
    2012-11-30 15:38:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教填挖方问题

为什么我看到的土方平衡图中的土方全部为填方呢?有10522立。按理来说,不应该趋向于平和么?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-26 19:46 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10