各位同仁,本人无桩基施工经验,现有一问题继续请教。拟建场地场平标高+19.80m,设计桩头标高+21m。请问在场地不继续回填抬高的情况下,管桩能否进行施工?还请教一个问题,试桩是在大批量管桩施工前进行还是在管桩施工完后进行,若我的说法不对,请问下试桩的是在哪道工序前进行?谢谢各位了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • han198868
    han198868 沙发
    完全可以啊,下方钢筋笼的时候按照设计钢筋笼底下放,灌注混凝土的时候灌注到现有高程下几十公分处,保证桩顶混凝土质量就好,然后达到强度之后将桩顶混凝土清理干净然后凿毛,接立柱模板接桩,继续灌注混凝土直到达到设计标高。
    2012-12-01 08:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • 二八四六
    二八四六 板凳
    1、试桩在工程桩之前进行,其一验证地基情况是否与勘探相符,承载力是否满足设计要求;其二试桩后可进行配桩,减少浪费。
    2、场地标高不需要回填土,如桩头(进入承台的桩顶标高)低于设计标高,可以接桩。如接桩长度过短,可以降承台。