土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 设计中AO除磷加药是投A还是O池

设计中AO除磷加药是投A还是O池

发布于:2012-11-26 10:38:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一般工程实例我看的是投A池,但是我看给水排水设计手册第5册里面453页最下面说投曝气池里最合适,我就搞不明白了,难道是理论与实际的差距?求指点

还有 加药量一般是多少来着

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • wzj0604
    wzj0604 沙发
    污水处理站的除磷是在好氧池后,二沉池前加药
    2013-01-20 02:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • xiazhengfeng2000
    赞同沉淀前加药不影响生化阶段活性
    2013-01-07 09:18:07

    回复 举报
    赞同0