土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多大负荷需要用高压供电??

多大负荷需要用高压供电??

发布于:2007-08-02 15:53:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟现修改一宾馆。
第一版的图13层,配电房里有低压配电柜,高压配电柜,图纸里除了低压和高压配电系统图,还有馈线柜接线图。
第二版的图6层,配电很简单,配电房里就一个配电箱AL。
现在我改的是第三版,8层,我不知道是否要搞低压柜、高压柜?
该宾馆8层,每层面积400平方米。加顶上机房层,约3271平方米。主要的大容量就电梯、水泵,目前未知的就是暖通是否会做中央空调。但原图没做。
请教什么情况下需要搞高压供电?
要负荷大于多少KW的情况下了?
多谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    详见《民用建筑电气设计规范》3.3.1 用电单位的供电电压应从用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、用电单位的远景规划、当地公共电网现状和它的发展规划以及经济合理等因素考虑决定。
    用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压方式供电。
    2007-12-12 21:43:12

    回复 举报
    赞同0
  • zdkcgh
    zdkcgh 板凳
    xiexie
    2007-12-12 21:18:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水潜水泵控制方式?

污水潜水泵控制方式可以直接选用什么图集?

回帖成功

经验值 +10