土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 新电机试运行三天后差动跳闸的原因?

新电机试运行三天后差动跳闸的原因?

发布于:2012-11-26 09:43:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一个朋友在一家企业主管电气,来电询问,一台3600KW(水泵)安装调试后,试车后就带负荷(加水泵流量)运行了二天(48小时),第三天上午(磁平衡)差动保护动作跳闸,是什么原因?

问他差动跳闸的差流是多少,回答是运行电流的根号3倍,且三相都一样大!
问他速断和过流有没动作信号,回答没有!?且线路电流就是电机的运行电流。
问他系统上发生什么异常信号没有,回答也没有发生。

再问他“电机差流从什么时间开始发生的”?他说“只看差流记录了,忘记看发生的时间了”!

有朋友说我经常反问别人,我倒认为,“没有调查就没有发言权”,瞎猜也是“不负责任”的“表现”吧?

请朋友们分析一下,上面情况都真实,电机跳闸的真实原因是什么(或者说,是怎么回事)。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 向天索要1度电
    ccc___ 发表于 2014-1-29 08:20 重复9楼:磁平衡差动保护的一次设备:电机接线盒内有三只穿芯式电流互感器,把每相绕组的头和尾穿过同一 …师傅牛逼,师傅大神啊,我们晚辈弱爆了。
    2014-06-18 18:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 板凳
    二次线接错当时就该跳啊,为何运行两天后才跳
    2014-04-13 19:01:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

定值计算问题

我公司变压器过负荷闭锁有载调压保护后台一直告警,经核查,计算定值太小,需要修改。但是不知道定值计算原则是什么?有同事告诉按额定电流1.2备进行整定,不知道对不对? 大家探讨一下,有没有国家规定的原则,急需!谢谢

回帖成功

经验值 +10