土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么情况下可采用低压制消防给水系统

什么情况下可采用低压制消防给水系统

发布于:2007-08-02 14:37:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新来同事问我什么情况下可采用低压制消防给水系统?我说火灾发生10min内消防队可赶赴现场灭火,可规范中找不到这样的明文要求?在哪可以找到?
再者,低压制是否可以不设消防水池及泵房,即室内外消防均由消防车保证?因为《建规》2006第284页解释低压制是这样说的:“低压给水系统是指平时管网水压较低,灭火时所需流量和压力由消防车或移动式消防泵加压提供的给水系统”,室内是否也可不设消防给水系统?
请高手指点!
  • 云涛
    云涛 沙发
    没有要求,低压制是针对室外消火栓压力而言。
    我见过的市政消防大都是低压制!!!有的化工厂生产区有单独的高压制消防管道系统。
    2007-08-07 15:55:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区综合管线总图

本人最近接了一个四十多万平方的小区总平面设计,其中包括,生活给水,热水,雨水,污水,消防,强电,弱电,水暖通,名位有什么好的建议.

回帖成功

经验值 +10