土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ CT饱和后,二次输出为0还是维持饱和前的电流不变呢

CT饱和后,二次输出为0还是维持饱和前的电流不变呢

发布于:2007-08-02 14:19:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我公司10KV电流互感器,计算短路故障电流是15000A,选用的10VA、10P10产品,10%误差曲线起始点电压是30V,故障时肯定要饱和,则电流互感器饱和后,二次输出是变为0了还是维持饱和前的电流不变呢,如果二次输出电流不变,那么保护还可以用。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    ct饱和时其变比变小,随着饱和程度的加大一次电流增加的比例越来越大于二次电流增加的比例,这就是饱和。饱和后二次仍然是有电流的,除非CT烧断。线烧断后CT二次将产生巨大的电压。
    楼主画的图一个能看懂,南瑞讲的是饱和后一个周期以内的电流曲线,有磁滞影响的。
    2007-10-29 14:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhaobangyin123
    我单位最近也有类似的问题,一10kv75/5电流互感器在3000A短路电流时保护越级跳闸,不止一次,动作的保护CT变比都是600/5,记录动作二次电流28.21A,折算到一次是3000多安,我们也考虑到是CT饱和的问题,但没有水平下结论.
    2007-10-27 13:21:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机对地绝缘电阻测试与绕组耐电压测试有何区别

请问,发电机对地绝缘电阻测试与绕组耐电压测试有何区别.

回帖成功

经验值 +10