请问,发电机对地绝缘电阻测试与绕组耐电压测试有何区别.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
yaoguizhong213
沙发
ct饱和时其变比变小,随着饱和程度的加大一次电流增加的比例越来越大于二次电流增加的比例,这就是饱和。饱和后二次仍然是有电流的,除非CT烧断。线烧断后CT二次将产生巨大的电压。
2007-10-29 14:24:29
赞同0
-
zhaobangyin123
板凳
我单位最近也有类似的问题,一10kv75/5电流互感器在3000A短路电流时保护越级跳闸,不止一次,动作的保护CT变比都是600/5,记录动作二次电流28.21A,折算到一次是3000多安,我们也考虑到是CT饱和的问题,但没有水平下结论.
2007-10-27 13:21:27
赞同0
加载更多楼主画的图一个能看懂,南瑞讲的是饱和后一个周期以内的电流曲线,有磁滞影响的。