做的一个正压送风系统。正压室为一个门斗,与该门斗左边相通的是非防爆区,与该门斗右边相通的是一个甲类生产厂房。正常情况下甲类生产厂房内是有排风的,那么门斗可能是负压,这时爆炸性气体不会到门斗,也就不会影响到非防爆区的安全,但是考虑到一旦排风机停转,会对门斗和非防爆区造成危害,便对门斗设计正压送风。设计两台送风机,一用一备。正压风机一直开着,确保安全。如果没有右边的排风系统,可以设定门斗的正压50帕,如果低于25帕报警并启动备用风机。由于右边的排分系统在开着,这个门斗的正压值如何设定呢?取房间的正压值可能就不行了,因为房间可能是负压。取风管内的风压值的话,该取多少呢?请专家给个建设性意见
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lishuwang
沙发
既然考虑到一旦排风机停转,会对门斗和非防爆区造成危害,那就按右边停转时考虑呗!