土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的设计是否合理?
16只单相5孔220V10A的插座,和2只3相4孔380V16A插座总功率5.2KW.用一个C65N-16A/4P+VIGIC65/4P的断路器控制.用5*2.5的线.
你们认为这样设计可以吗?最好如何设计?等待前辈们的解答!

全部回答(14 )

  • xiangxiang600
    是啊,我也觉得很不合理.就是说不出道理来.
    这是洁净厂房的配电.
    谢谢大家来讨论这个问题.
    2007-08-06 15:36:06 来自 PC 评论 举报
  • czzmlz
    不合理,三相的为何不单独回路,导线最好加大一级,插座数量也不应超过10个,有条件再少接几个更好,毕竟现在的电器数量太多。
    2007-08-05 17:37:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。