土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个电度表的问题

请教一个电度表的问题

发布于:2007-08-02 13:35:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我买了以下东西:
电度表 DT862-2 3*380/220V 3(6)A互感式 1个
电流互感器 LMZJ1-0.5 200/5 3个
这样的组合可以吗?这个电度表的输入是要求5A还是6A?
(电流互感器是5A的,“3(6)A互感式”我想是表示6A)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zzg34
    zzg34 沙发
    谢谢楼上,我读数没有:“电表读数*40”。这样就和估计的35度/小时很接近。表是准确的。
    2007-08-13 15:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • sjg6843
    sjg6843 板凳
    按楼主所述,CT变比为40,则计费应按电表读数*40计,如果不准,说明计量CT和电度表准确度有问题.现在象DT862-2这种机械式表一般不用了,厂家也很少生产,大多用电子式电度表了.
    2007-08-08 12:17:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多