近来接触的一个脱硫除尘的工程,引风机带水现象挺严重的,求教是什么原因造成的呢?是风机风压太大了?还有就是有什么解决办法

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zengruo
    zengruo 沙发
    路过,看看。。。。
    2012-12-20 10:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • 智能1968
    智能1968 板凳
    风机带水是目前湿法脱硫中经常遇见的问题。风机带水主要有两方面因素:1、脱硫塔脱水除雾系统没做好;2、风机压头过大。
    要解决问题只有找出是什么原因引起的才行哦。。。再有为什么要用负压脱硫啊?正压脱硫不是很好吗?我做的大部分都是正压脱硫。
    2012-12-20 09:37:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.13 万条内容 · 249 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿式镁法脱硫技术日渐成熟

湿时镁法脱硫技术对于业内人士来说已经不再是什么新鲜词汇,尽管钙法脱硫在不久前的过去占有主要市场份额,随着镁法脱硫在国内越来越被看好,在不久的将来势必大有作为。为什么这么说呢?我们来看一看镁法脱硫的发展史。据悉,发达国家早就开始用镁法脱硫逐渐取代钙法脱硫,1968年,美国在华盛顿地区开展镁法脱硫的研究。1978年美国建成并投产了世界上第一套商业运行的2台350兆瓦机组的镁法烟气脱硫装置。随后镁法脱硫在美国普及开来。经过30多年的商业运行实践证明,镁法脱硫技术成熟可靠,脱硫效率高,副产品可以综合利用,显示了越来越大的优越性。不仅如此,氧化镁脱硫工艺在世界各地都有非常多的应用业绩,其中在日本已经应用了100多个项目,台湾的电站95%是用氧化镁法,另外在美国、德国等地都已经应用,并且目前在我国部分地区已经有了应用的业绩。