土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵控制箱的尺寸(讨教)

水泵控制箱的尺寸(讨教)

发布于:2004-10-22 09:38:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做一个外网,有很多水泵,功率都在7。5kw左右,10个左右,如果都设控制箱,太多,也不好做,我想设商3个控制箱,但看图机上,一个5。5KW的水泵的控制箱尺寸就有600x800x200,这样合用控制想是不是很大?望指点!谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lyping
    lyping 沙发
    我们一般手动控制时600x800x200的箱可装5台7.5KW控制器件。
    2004-10-28 11:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • chaiwa
    chaiwa 板凳
    一个水泵控制需要一个接触器、热继、开关、若干继电器。7.5KW的箱用600x800x200太大拉。控制三台都可以了。
    2004-10-22 09:47:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机的送风

如果送风的新风井面积不够,打算加一风机,问柴油发电机能否提供一个起停信号给送风机?

回帖成功

经验值 +10