本帖最后由 janco008 于 2013-2-25 22:45 编辑 一小区供暖面积7.6万平米,选用换热机组8万平米的,小区建筑是多层,外墙有保温
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
liyuliang1122
沙发
不热的原因有换热器的换热面积是否够大,循环泵扬程、流量,一次网流量、温度,二次网管径大小,各个分支不平衡率大小,阀门调节是否调节,管道堵塞,气堵,室内暖气片数量、安装、连接形式、是否明装
2012-12-26 22:50:26
赞同0
-
houjun_812
板凳
从图片上看,第一张没有把供回水管道与采暖立管连接点全貌反映出来,有可能两个回水支管与立管连接处有一个没做羊角弯,产生顶牛。循环不好。