土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问大家做消防时新风换气机的70度防火阀是否还需要消防联动呢?
请教大家一个问题,大家在做消防时,新风机,排风机和送风机类的非消防用风机的70度阀,是否还要接消防联动呢?我指的是风机的直启线。我的组长的意见是还是要接直启线,为了更保险。但我个人认为已经消防切电了,火灾时就直接断电了,应该就不必做了。不知道大家都是怎么处理的啊?如果有哪条规范或者图集有明确说明就更好了。谢谢大家了。

全部回答(2 )

  • bfhj1016
    需要返回消防控制室信号 要加信号线
    2012-11-26 11:16:26 来自 PC 评论 举报
  • lining0763
    不用,我这边只有消防相关的风机才会用直启
    2012-11-26 09:42:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10