今天看了《住宅小区建筑电气设计与施工》(03D603)第30页,单相住宅户内配电箱系统图中1、Pe=8kw,Kx=0.8,Pjs=6.4kw,Ijs=29.09A,COS@=0.8.2、Pe=6kw,Kx=0.8,Pjs=4.8kw,Ijs=21.8A,COS@=0.8.
这两个配电箱的计算电流是怎么算的呢?那位高手赐教,不是Ijs=PeXkx/0.22XCOS@,么?

全部回答(7 )

  • hhsscc

    住户配电箱的Kx=1,即每户按8kw,计算负荷就是8KW.
    2009-10-12 14:44:12 来自 PC 评论 举报
  • frp520
    天正电气有计算公式
    输入后自动计算
    2009-09-30 09:12:30 来自 PC 评论 举报