想把星级酒店喷淋湿式系统改预作用系统

发布于:2007-08-02 09:09:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高尔夫球场会馆,超五星级标准装修,由于要配合装修及造型,喷淋管网改动多次,虽然每次改完后都及时打压,但我仍然担心以后会有漏水的可能.因此,我想把湿式系统改为预作用系统.可否,请高手指教!先谢了.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liliping_liu
    liliping_liu 沙发
    我昨天咨询消防局的了,他不同意改,所以我不打算改了.谢谢visitor!
    2007-08-10 11:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • visitor
    visitor 板凳
    是施工过的系统再改成预作用吗?

    仅是设计修改并不麻烦,系统和湿式的区别不大
    如果已经施工可能下列问题修改起来有点困难:
    1、喷头都要用下垂型而不是吊顶型
    2、报警阀采用预作用式或雨淋阀
    3、排气阀全部都是快速排气阀并在阀前加电磁阀,需跟电气配合
    4、如果系统有屋顶水箱以及增压设备,需考虑管道充水消耗的容积
    5、自动、消防控制室远程以及、手动应急三种控制。