一个戊类厂房,不设置室内消火栓系统,但需保证室外消防用水量,于是设置了一个室外消防水池,但现在甲方提出要取消这个消防水池。

关于消防水池设置规范中如下:
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。

现该厂区是采用两根给水进水管,室外消防用水量15L/s,不超过25。

但8.3.3(一)中要求的市政管网保证消防用水量如何来计算和验证?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fengzhiqiang
    fengzhiqiang 沙发
    (二)条满足,(一)条不好界定,关键是当地消防部门的意见和甲方在当地和消防部门的关系,作为设计人员,考虑保守点是对自己有好处。因为工业的东西不好说,不象民用建筑,可以把握的住。
    2005-03-08 12:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • qwenwen
    qwenwen 板凳
    我认为可不设水池
    2005-03-08 12:00:08