土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 单母线分段双电源供电连锁

单母线分段双电源供电连锁

发布于:2012-11-25 15:00:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本厂一个配电室10KV系统为单母线分段双电源供电。有联络以及隔离。求教1段2段进线与母联之间的电器连锁。以及联络和隔离之间的连锁。谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • garryzhu87
    garryzhu87 沙发
    LZ用的是固定柜还是手车柜?进线与隔离、母联与隔离联锁都一样。
    以下是手车柜的做法:
    1把程序锁用来锁隔离柜手车摇进摇出孔,另1把程序锁在试验位置锁断路器手车。
    理由:送电操作步骤(假设隔离手车和断路器手车都在试验位置,此时隔离柜程序锁处于打开状态,断路器柜程序锁处于锁定状态)
    1.关闭隔离柜前门,把隔离手车由试验位置摇到工作位置,程序锁锁定并拿出钥匙;
    2.断路器手车程序锁解锁(此时钥匙留在断路器上),关断路器柜前门,然后把断路器手车摇进工作位置,断路器合闸,送电完毕。
    (注:如果大家有疑问说:关闭隔离柜前门后,不将隔离手车摇进工作位置,而直接把程序锁锁定去解锁断路器手车怎么办,其实断路器摇进工作位置后,钥匙也一并带进去了,此时隔离柜的程序锁还处于锁定状态,不能把隔离手车摇进工作位置,也就不会出现带电合隔离了)
    停电操作步骤:
    1.断路器分闸,断路器由工作位置摇出到试验位置,开断路器柜前门,断路器上程序锁锁定,并拿出钥匙;
    2.隔离柜前门程序锁解锁,把隔离手车由工作位置摇到试验位置,开隔离柜前门。
    2012-11-28 11:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    1段、2段进线开关的常闭并联后串入联络的合闸回路;联络的常闭分别串入1段、2段进线的合闸回路
    2012-11-27 15:25:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。