土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜排载流量

铜排载流量

发布于:2007-08-01 22:39:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台电制冷离心机组,并列运行,单台启动。启动时电流达到4000A,两台正常运行时加上配套的水泵电流在3000A,一台2500KVA的干式变压器。运行一段时间后二次开关侧互感器外壳被烧化,母线绝缘套管烧开。在不考虑增加变压器的情况下怎们办,二次铜牌规格如何选?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向大家请教一个问题:奇怪的静电

我在西北一家四星级宾馆工作,有一个奇怪的现象,四层楼以上的金属都带静电,对地测试有100v左右的电压,用手触摸有明显的触电感,之后静电就消失了,可是等一会静电又有了,接上地线却放不掉.(接地良好,经过测试) 向大家请教.

回帖成功

经验值 +10