土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助!事故分析

求助!事故分析

发布于:2007-08-01 21:40:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一发电企业停运后,误操作线路侧接地开关,致供电公司35KV线路金属性三相短路,造成变电站16000KVA/110/35KV电力变压器烧毁。短路发生后,变电站35KV出线保护开关未动作,直到主变瓦斯、差动保护动作,主变保护开关跳闸,才切除了事故电流。35KV线保护定值为:1段32A;2段12A;3段5.6A,当时的短路电流为36A(故障录波启动后5个周波记录值),该线全长17KM,事故点距主变约4KM。请问:两企业各有什么责任?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lubin688
    lubin688 沙发
    1、误操作线路侧接地开关有责任。
    2、先检查变电站35KV出线断路器保护投入没有?开关未动作,不能说明保护未动作,断路器是不是有问题?看它能不能动作。如变电站35KV出线断路器保护未投入,断路器有问题,则变电站有责任。
    3、是不是调度命令发电企业操作线路侧接地开关。
    2007-08-07 12:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • cqwlyy
    cqwlyy 板凳
    谢谢各位!我本人参加了这次事故进行调查,为了事故的定性准确,解决好两企业的纠纷。因此,辛劳各位了!希望各位认真地帮我分析分析。
    2007-08-06 22:14:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求!谁有35KV线路现场运行和检修规程啊

各位哥哥!有的话请发给fangjinjian123@sina.com.cn

回帖成功

经验值 +10