土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于屋顶水箱及增压装置

关于屋顶水箱及增压装置

发布于:2007-08-01 21:01:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;
是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?
另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?
谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • beyondlion
    beyondlion 沙发
    原来最不利点消火栓的压力由下面管网供给
    水箱只是供给火灾前10min 的用水量
    2007-08-03 08:07:03

    回复 举报
    赞同0
  • beyondlion
    beyondlion 板凳
    最不利点消火栓所需压力=满足一定充实水柱长度所需压力和消火栓及水龙带损失(18.9m)+高差(20m)+沿程水头损失和局部水头损失(3)+防止倒流器(3m)+水表(5m)=约50m
    这个计算有错误嘛?
    2007-08-02 12:18:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 692 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那位大哥有<铁路工程设计防火规范>

那位大哥有<铁路工程设计防火规范>(TB 10063-99)能给小弟下吗

回帖成功

经验值 +10