各位老大:
不好意思请教了,请问你们对TPY 电流互感器的暂态参数是怎么测量的啊
有什么好设备吗? 给推荐下? 谢谢

全部回答(4 )

  • hydropower168
    提供低频法的测试系统,也可以看< <高电压技术> >杂志 hydropower@163.com
    2009-05-12 09:55:12 来自 PC 评论 举报
  • hydropower168
    可以用低频法(还有直流法,个人觉得低频法比较好操作),在二次端子接低频(4-5Hz)正弦交流电压,满足二次绕组和端子耐压要求(耐压2KV),测量励磁电流,计算出其磁通,与50hz磁通进行比较,得到暂态系数.

    这个的目的是为了考核保护级CT在短路电流下,不出现异常磁场的保护(磁场饱和后CT电流不能按比例增加,引起保护失效)