土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 核心筒承台布桩问题??

核心筒承台布桩问题??

发布于:2007-08-01 18:22:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人现在做一个高层基础设计,其中一个核心筒承台见图一,桩径是1200mm
但总工却说这样布桩不好,其中J6和J9会承台不利,总工说这两条桩由于上部压力不是很大,使这两条桩对承台产生很大弯矩,会破坏承台。要求我改变一下桩位置如图二,其中J8和J9桩径改为1000。
现在我有少不明白:上部结构轴力传到承台,承台就把力均匀传到桩。应该不会出现总工说的情况。
请问各位我们总工说的对不对,他这样布置好不好。

1185964890089.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。