现在在做加固的,这个加固也太夸张了.活载25KN/m2,土建都已经做好了,现在还要打掉做好的楼板,开洞,加次梁.
次梁跟原来的结构能连接的好吗?我一点都没把握..
用植钢筋抗拉,用锚栓抗剪,并且用纤维来提高基材混凝土的受剪承载力.能用的都用上了.
而且都是第一次计算.又没有专家指导.都是自学自做的.大学都没这方面的东西,而且规范都是很浅.现在这方面也不是很成熟.
问问大家有什么意见吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • emailhpf
    emailhpf 沙发
    问题是次梁与主梁连接节点的问题.按照现有的加固规范.锚栓不能用于边缘构件的结构构件中.那么次梁支座的剪力如何解决呢?问题远没二楼想的那么轻松.
    2007-08-03 13:44:03

    回复 举报
    赞同0
  • ghgkm
    ghgkm 板凳
    干什么用?有这大的堆载,能不能放到地面?
    真要加固的话,看看堆载面积多大?
    2007-08-02 12:54:02

    回复 举报