土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教 电流互感器变比的确定问题

请教 电流互感器变比的确定问题

发布于:2007-08-01 16:42:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
100kVA变压器 10/0.4
功率因数只有0.4,要调节到0.9左右
现在要作低压无功补偿,选用低压补偿装置,需要低压侧电流值
请问,该电流互感器的变比应该选用多少的,选择依据是什么,非常感谢!
没有做过互感器选型,因此不明白,请解说尽量详细,再次致谢!

此帖有效答复共送10分,限时至2007.8.2中午。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • annie1
    annie1 沙发
    一般容量除以电压,商乘六除十得出,100/0.4*6/10=150A,所以电流互感器选用150/5A
    2007-08-03 17:09:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器是100KVA,其低压侧额定电流是144A(上面朋友已经计算过了),但变压器不可能长时间接近额定值,所以,电流互感器选150/5A,5楼计算正确,支持5楼。不支持7楼的原因大家能明白!
    2007-08-02 20:01:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多