土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一橦厂厂房的消防给水设计

一橦厂厂房的消防给水设计

发布于:2007-08-01 15:18:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一橦4层的厂房,单层面积为2412.4平方,高度为16.55m,已知市政0.3Mpa。如何确定用不用装屋顶水箱?
请高手给予解答!!
  • qbs111
    qbs111 沙发
    看一下你的消火栓设计的管道有多长.如果最不利点的沿程损失*1.2加16.55再加上7m小于0.3Mpa。那么就是常高压的不用设否则要设
    2007-08-01 17:24:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。