土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一橦厂厂房的消防给水设计

一橦厂厂房的消防给水设计

发布于:2007-08-01 15:18:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一橦4层的厂房,单层面积为2412.4平方,高度为16.55m,已知市政0.3Mpa。如何确定用不用装屋顶水箱?
请高手给予解答!!
  • qbs111
    qbs111 沙发
    看一下你的消火栓设计的管道有多长.如果最不利点的沿程损失*1.2加16.55再加上7m小于0.3Mpa。那么就是常高压的不用设否则要设
    2007-08-01 17:24:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

奥运体育场馆防火系统设计技术研究

项目简介该项目由国家科技部、中国科学院等单位联合组织资助,由中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室负责承担。项目总体目标是:根据“科技奥运、绿色奥运”主题的重大需求,针对奥运体育场馆火灾防治的关键环节,研究开发具有知识产权的激光图像火灾气体探测技术、清洁高效细水雾和混合气体灭火技术以及火灾应急决策支持系统和火灾安全性能化设计系统,同时,将研制的集激光图像探测技术、清洁高效细水雾与混合气体灭火技术、火灾应急决策支持系统和火灾安全性能化设计系统为一体的奥运体育场馆火灾防治综合集成系统,并应用到奥运会有关场馆的示范工程之中。

回帖成功

经验值 +10