土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我想了解一下高层配电干线各位都采用什么形式?

我想了解一下高层配电干线各位都采用什么形式?

发布于:2007-08-01 14:50:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。

2. 电缆分线箱:这种连接方式需要占用较大施工空间,成本高,施工复杂且难度大,可靠性较差,分支接头处易形成故障点。

3. 预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重要轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不可变更性。为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。

4. 绝缘穿刺连接器:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子
    现在才发现插接式母线槽太值钱了,上次弄了一米1000A的母线槽,卖废品就卖了 1000多块。
    声明:不是偷得:lol :lol :lol
    2009-10-25 17:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • intertu
    intertu 板凳
    我一般用预分支电缆!
    2009-09-17 10:53:17

    回复 举报
    赞同0