土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层设置柴油发电机储油间

高层设置柴油发电机储油间

发布于:2004-10-21 11:51:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一高层设置100kw柴油发电机房,还要储油间吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发


    最关键的一条不应该漏了:单个油箱的容积不应大于1立方米。
    2004-10-21 23:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhi888gang1
    zhi888gang1 板凳
    高层建筑内应设。机房内需设置3~8小时的日用油箱,其容积可按下式计算:V=G· γ · A ·τ式中: V——日用油箱容积(m3G——柴油机燃油消耗量(kg/h),由样本查出;γ棗燃油重度(kg/m3),轻柴油为810~860kg/m3A——油箱充满系数,一般取0.90;τ棗供油时间,一般取3~8小时。