土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 平均气温5度 多层砖混结构底模开间及悬挑部位拆模过早问题

平均气温5度 多层砖混结构底模开间及悬挑部位拆模过早问题

发布于:2012-11-24 20:56:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人菜鸟一枚,请各位前辈们帮助解答下。 在项目部质检部门刚刚工作两个月,遇到下面施工班组的两栋六层砖混结构拆模过早的问题。
具体情况是这样的:其中一栋是一层顶(11月14日浇筑),24日拆模,包括开间内底板和阳台悬挑部位地板,上面的二层砖墙已砌筑正在安装支撑和模板。 另一栋是斜屋面(11月19日浇筑),24日拆模,也是包括跃层开间内底板和跃层拱形位置底板 我们这近段时间最低温度1度最高温度10度左右 平均也就是5,6度 请大哥大姐们分析下拆模时间是不是提前的太多啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wzq819899100
    wzq819899100 沙发
    我认为是不是拆模过早 ,应该有一些数据来说明。可以让实验室的人员来做一次强度试验。在说已经进入冬季施工,从你上述拆模的时间来看,并不是过早。
    2012-11-28 11:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • mqa6676
    mqa6676 板凳
    典型的野蛮施工。
    2012-11-28 09:55:28

    回复 举报
    赞同0