土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎么样布置太阳能热水系统屋顶热水箱出水管和循环回水管的位置?

怎么样布置太阳能热水系统屋顶热水箱出水管和循环回水管的位置?

发布于:2012-11-24 20:44:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
怎么样布置太阳能热水系统屋顶热水箱出水管和循环回水管的位置?哪个高,哪个低?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 祸害的不只是你
    热水出口高水箱底部15CM,冷水、回水在水箱顶部。
    2014-04-16 09:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • reshuigongcheng
    回水在上,热出水靠下
    2014-04-15 14:58:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分水器居然出现下供上回!!!!!

本人刚毕业,在工地发现一个很大的问题。。。。很多分水器都是下供上回的——我用手摸了集水主体比分水主体要热很多,正常的分水器不是上供下回么?望高人指点,这样的工程有什么危害????

回帖成功

经验值 +10