住宅漏电断路器设置

发布于:2004-10-21 11:49:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一栋六层住宅,三个单元,每单元12户。每户插座回路均设置30mA漏电断路器,总断路器设置300mA。在用户使用中(主要是装修)出现问题:30mA漏电断路器不跳,300mA总漏电断路器老跳,线路无故障,断路器无故障。不知何故故。请高手指点。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • shmjun911
    shmjun911 沙发
    应该是漏电动作时间有问题,上下级应有2S的时间差。也就是说上级要采用漏电延时动作型。从结构上来说,塑壳的动作特性要快于微型的。
    2006-12-22 14:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxuliangtcl
    应该老跳才对啊,我在工作中也碰到同样的饿问题,一直没弄明白?
    2006-12-22 14:53:22

    回复 举报
    赞同0