对一处220kV配电装置,母线为软导线,出线隔离开头支架高度2500mm,母线隔离开关本体高度2450mm,母线最大弧垂2000mm,母线半径20mm,引下线最大弧垂1500mm,母线隔离开关与母线间垂直距离2600mm,请计算母线架构的最低高度应为下列哪个值:(A)9570mm (B)9550mm(C)8470mm (D)9070mm 请求解答啊,最好给个简图说明,非常感谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
一燃烧一
沙发
ccc___ 发表于 2012-11-26 13:37 二条以上进线,电能从一条(或二条)进来,经过母线又向另一条(或二条)输送出去,经过母线部分叫“母线穿 …不错