发布于:2012-11-24 14:43:24
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在一个电影院项目,都已经装修完了,准备开业,放映设备厂家要求中性线对地电压小于1V,否则设备损坏后不予质保,电影院的电源是从我们商城变配电室专线供电的,电缆是4*120+1*70,现在他的设备开起来后中性线对地电压时1.563V,测试点在他的总配电箱,负载全停后是0.862V,我从配电箱旁边的柱子上找了两根主筋,焊了一块钢板,然后用电缆引到配电箱的PE排,效果不是很明显,只降了0.1V左右,现在电影院的领导天天来找,让给他解决,我跟他说,中性线上有电流,对地肯定是有电压的,你的要求太高了,人家不管。我现在也很头疼,难道再拉一根单芯电缆接到配电室的接地上吗?大家有遇到过这样的项目吗?大家有什么好的方法吗?
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句-
ksecxxx
沙发
lingxuct 发表于 2012-12-7 14:26 “中性线对地电压时1.563V,测试点在他的总配电箱”总配电箱测试点的PE排与N排加一根70平方的连接线,在 …同意区管的看法;用1:1的控制变压器也可以,二次侧中性点必须接地,但不是用隔离变
2013-05-07 23:41:07
赞同0
-
hslhwd
板凳
我 也曾经遇见过这个问题,处理的方法就是在你的配电总箱里把N级重复接地了
2013-05-07 21:58:07
赞同0
加载更多回复 举报
也许这个做法不规范吧,但一直没再有问题
看了楼上大侠们的许多见解,学到了不少
也觉得加装隔离变是个最好的办法
回复 举报