消防喷淋管上的泄压阀如何计算
消防喷淋管上的泄压阀如何计算
请问:消防喷淋水泵出水干管上需要设置泄压阀,这个泄压阀是如何计算选用的呢?比如DN150的干管,压力0.7MPa,流量30L/s,那么选多大的管径的泄压阀合适呢?是根据什么原则来选用呢?
发布于
2007-08-01 10:13:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ljf371935025
泵的第一出口压力
2007-09-10 22:46:10
来自 PC
评论
举报
dabingonline@co163
根据你选的水泵,考虑一下火灾初期管网内可能达到的最大压力,确定泄压阀开启的压力。
至于阀的具体型号,我建议你参考一下生产厂家的样本。
2007-08-02 15:55:02