土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在控制电机正反转的电路中,应如何选用相关电器?
在控制电机正反转的电路中,应如何选用空气开关、熔断器、交流接触器、热继电器、二次保险、电流互感器?

最好能提供详细的产品型号,谢谢!

电机的参数:额定功率:0.25KW,额定电压:380V,额定电流:0.83A,额定频率:50HZ,极数:4,功率因数:0.7(空载),额定转速:1400r/min

全部回答(1 )

  • zhangyongshou
    把空气开关、熔断器换成DZ系列的断路器额定电流选16的 接触器选CJ-20型10安的 热继电器调到在电机额定电流的基础上加10%。二次保险选2安的 不用互感器 总之回路要有短路 过载 缺相保护
    2007-08-01 15:18:01 来自 PC 评论 举报
  • 电机反转演示电路
    电机正反转演示电路,适合电气初学者
  • 本模型为教学模型,通过PLC程序控制电机正反转,具体电路设计详见模型,...
  • 33套海绵城市相关研究资料文本合集
    本合集汇集了33套关于海绵城市的深入研究资料文本,旨在全面解析海绵城市的概念、设计原则、建设路径及实际应用效果。海绵城市作为一种创新的城市规划和建设理念,通过模仿自然生态系统的功能,有效应对城市化进程中的水资源和环境问题。
  • 三相电机正反转控制 电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接
  • 10KV电机反转配电系统
    本资料为:10KV电机正反转配电系统,包括所用变电气(二次)原理图、PT柜电气(二次)原理图、联络柜电气(二次)原理图,内容详实,可供参考。
  • 10KV电机反转配电系统.
    本资料为 10KV电机正反转配电系统.,包括:高低压一次方案图,进线柜电气(二次)原理图,电机保护柜(二次)原理图等,内容详实,可供参考
  • 本模型为电机正反转电流测试设备,电机测试含4个工位,可完成如下功能:1.正反转测试;2.空载电流测试;3.测试合格自动盖章“QC”;4.接线端子自动弹出;可供大家探讨学习!...
  • 电机反转与星三角启动控制原理图
    本稿件是电机正反转控制与星三角启动控制图纸,设计包含正反转+Y-△主回路图、正反转+Y-△二次原理图、正反转+Y-△信号与端子图。图纸设计比较清楚,有一定参考作用。
  • 两个电机用变频器控制正反转,可选择单一转动或同时转动。有点动自动模式。变频器减速时用时间继电器延时,防止立即反转。可一用在需要双电机同时旋转而又需要同时换向转动的设备上。同时正反转设计比较巧妙。...
  • 某11层住宅项目工程量控制价(含施工图)
    本资料包包括施工图、定额工程汇总表、定额工程量明细表、钢筋汇总表、钢筋明细表、清单工程量汇总表、清单工程量明细表,其中定额工程量表包括定额工程汇总表、定额工程量明细表,清单工程量表包括清单工程量汇总表、清单工程量明细表,适合进行住宅造价工程量的同学参考学习编写方法
  • 星三角反转电器控制电路设计cad电气图纸
    星三角正反转,该图纸设计专业,绘制规范;内容详细;可直接编辑和修改;有很好的参考学习价值,值得下载收藏!
  • 电机反转控制与星三角启动控制图纸
    本稿件是电机正反转控制与星三角启动控制图纸,设计包含正反转+Y-△主回路图、正反转+Y-△二次原理图、正反转+Y-△信号与端子图。图纸设计比较清楚,有一定参考作用。
  • 电机反转与星三角启动控制原理CAD图
    本工程为电机正反转与星三角启动控制原理CAD图,包含正反转+Y-△主回路图 ,正反转+Y-△二次原理图 ,正反转+Y-△信号与端子图等图供设计师参考。图纸格式:dwg
  • 电动机PLC反转控制电路
    本资料为电动机PLC正反转控制电路图,图纸包括:卸料小车电控箱原理图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 某10KV电机反转配电系统电气图
    本图纸为:某10KV电机正反转配电系统电气图,内容包括:电机保护柜(二次)原理图,联络柜电气(二次)原理图等内容,内容详实,可供参考。
  • 10KV电机反转配电系统图
    本资料为:10KV电机正反转配电系统图,包括主接线图、二次回路图、原理图,内容详实可供参考。
  • 10KV电机反转配电系统CAD图
    10KV电机正反转配电系统CAD图包含 电机保护柜(二次)原理图 等可供下载参考
  • 某地电机反转配电系统详图
    本资料为某地电机正反转配电系统详图,其中内容包括:电机保护柜(二次)原理图 、隔离柜电气(二次)原理图等,可供设计师免费下载。
  • 接触器反转控制
    本资料为接触器正反转控制图,图纸包括:正反转控制原理图、正反转控制接线图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,用这种电路如三相全控桥式整流电路,使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平
  • 某10KV电机反转配电系统CAD完整图纸
    10KV电机正反转配电系统,图纸内容包括各层平面图,剖面图,东西南北立面图,采用大量的曲线,在形式效果上形成十分强烈的韵律感。使建筑体现出一种优美传神。有需要的设计师欢迎下载!
  • 粉碎机反转控制原理接线图
    其中包括电气原理图以及端子接线图,设计时仅供参考使用。

回帖成功

经验值 +10