土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消火栓水泵控制回路的几个疑问

消火栓水泵控制回路的几个疑问

发布于:2007-08-01 08:36:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
01D303-3《常用水泵控制电路图》27页,消火栓用消防泵一用一备软启动控制电路图

1、为什么过载报警但是同时也切断路接触器线圈回路了(附图2中KH1触点)?在图籍前面的控制要求里,也没说明过载只报警啊?
2、JR20能只报警不保护动作吗?,具有这个功能的热继都有那些型号?
3、消火栓箱内按钮起泵(附图1中SE1~SEm),那些按钮应该是常闭,串联,而且带自锁功能,也就是按下去不弹起、再按下去再弹起的吗?
4、在双电源转换瞬间,接触器的线圈是不是释放了,也没设计成再启动啊?

以上疑问,请各位仁兄赐教!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • rencom886@co163


    不明白有何实际意义,若是过载,两台都要过负荷运行,干吗非要切。难道备用泵不值钱?
    2007-08-08 16:44:08

    回复 举报
    赞同0
  • myan19820101
    myan19820101 板凳
    GB50055-93中规定:如果没有备用机组的消防水泵,应在过载情况下坚持工作.本图籍中所有消防水泵方案均设有备用机组,因此在消防水泵的自动工作位置及手动操作位置设置了过负荷保护跳闸.而在备用位置和消防应急位置只设置了过负荷信号,不设置过负荷保护跳闸.
    如果有一台泵的时候过负荷只发信号,两台泵主泵过负荷可以切掉,备用泵过负荷只发报警信号.

    2007-08-07 16:00:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单相电容电机极数与转速

自家威力空调室内风机烧了,拆开一看是13W2极1.5u电容的电机,但找到了一个9W4极1u电容的电机,尺寸比原装小,调整后可以装下去,问题是单相电容异步电机转速算法同三相不?2极换4极的转速降多少?移相电容的大小对转速有影响不?谢谢指教.

回帖成功

经验值 +10